[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<P>火灾自动报警系统设计规范这两条规范,大家怎么执行的:</P><P>1、5.5.2 <FONT face=宋体 size=3>每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。</FONT></P>
<P>2、8.3.1 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。</P>
<P>我对这个防火分区的限制有些疑义,理解不好,大家帮帮。</P>
回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>看看新规范的征求意见稿的说法</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center>10.5火灾声和/或光报警器的设置<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">10.5.1</st1:chsdate>火灾自动报警系统,应设置火灾声和/或光警报器。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">10.5.2</st1:chsdate>每个防火分区至少应设一个火灾声光警报器,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">10.5.3</st1:chsdate>具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%"><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">10.5.4</st1:chsdate> 同一建筑中设置多个火灾声警报器时,应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。<o:p></o:p></P>
回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<P>楼上的,我的问题在防火分区上,每个防火分区都要求单独设置吗?</P>回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<P>当然要啊,一个防火分区那么大,一个估计都不够</P>回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
黑子,在一些独立的防火分区内,你也单独设置吗?回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
防火分区不都是独立的吗,当然要单独设回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<P>设置声光报警器是有条件的 例如5.5.1条</P><P>新规范明确了可单独设光报警器,这是一个有争议的问题,明确了。</P>
<P>到“最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m” 可以理解为60m距离的限制。</P>
<p>
<p>
回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 17:37:01</I>)的发言<BR><P>设置声光报警器是有条件的 例如5.5.1条</P>
<P>新规范明确了可单独设光报警器,这是一个有争议的问题,明确了。</P>
<P>到“最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m” 可以理解为60m距离的限制。</P>
<P><BR>
<p></DIV><BR><BR>我的问题在防火分区。
回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 17:12:19</I>)的发言<BR>防火分区不都是独立的吗,当然要单独设</DIV><P><BR><BR>每间设备房,是不是都可以看做独立防火分区?</P>
<P></P>
回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
防火分区的划分以建筑专业的划分为准。回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:08:39</I>)的发言<BR>防火分区的划分以建筑专业的划分为准。</DIV><BR><BR>我知道,不过你说我所说的独立防火分区有道理没有?回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<P>我不知道“独立防火分区”的定义。</P><P>规范有“手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。”。如果放在配电房等设备房内并不是不允许,只是有否必要。</P>
回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<P>哦,你是这个意思,你不考虑防火分区,要是考虑你会不会有和我一样的困惑?</P>回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:30:00</I>)的发言<BR><P>哦,你是这个意思,你不考虑防火分区,要是考虑你会不会有和我一样的困惑?</P><BR></DIV><BR>我考虑建筑专业确定的防火分区。<BR>
回复:[原创火灾自动报警系统设计规范的执行
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:41:25</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:30:00</I>)的发言<BR>
<P>哦,你是这个意思,你不考虑防火分区,要是考虑你会不会有和我一样的困惑?</P><BR></DIV><BR>我考虑建筑专业确定的防火分区。<BR></DIV><BR><BR>那你们的建筑师会不会把设备房考虑做一个防火分区?