火灾报警系统的用电容量求教
请教各位前辈,火灾报警系统(广播、电话主机等)的主电源配电回路容量以及UPS容量,你们都预留多少?查海湾、青鸟样本 报警控制器、广播分配盘、电话主机的功率都不大,最多百十W。另外像广播分配盘、电话主机、CRT等设备需要分别独立回路供电吗? 消控室留20个KW应该是绰绰有余的,后端出线通常都不写,然后写厂家深化 雷风zy 发表于 2022-9-21 09:37消控室留20个KW应该是绰绰有余的,后端出线通常都不写,然后写厂家深化
感谢回复。多预留是可以的。UPS一般预留多大呢? UPS也是厂家配置,只要求备用时间180分钟就行 广播、电话主机、CRT等与主机合柜安装时不需从消防电源箱单独回路供电,一台报警与联动主机柜子只提供一个主电源接口,主机UPS电源装置自行向它们供电 树欲静而风不止 发表于 2022-9-21 10:32
UPS也是厂家配置,只要求备用时间180分钟就行
好的,感谢回复。 江祥明 发表于 2022-9-21 11:45
广播、电话主机、CRT等与主机合柜安装时不需从消防电源箱单独回路供电,一台报警与联动主机柜子只提供一个 ...
好的,感谢回复