hbb1122 发表于 2022-9-20 17:37:44

电子器件制造厂房定性为丁类

如题,建筑定性为丁类,此时还需按报警规范8.4.1.1上报警系统么,面积超3000平米

树欲静而风不止 发表于 2022-9-21 08:47:31

丁类不需要,如果没有排烟啥的

hbb1122 发表于 2022-9-21 12:09:27

树欲静而风不止 发表于 2022-9-21 08:47
丁类不需要,如果没有排烟啥的

可是按8.4.1.1,规范并没有明确丙类,说的是电子类的超3000应做报警

忘流苏 发表于 2022-9-21 14:07:15

有没有可能建筑定性有问题

树欲静而风不止 发表于 2022-9-21 14:11:39

hbb1122 发表于 2022-9-21 12:09
可是按8.4.1.1,规范并没有明确丙类,说的是电子类的超3000应做报警

这个编者已经多次答疑说,就是丙类,新的修订版就要改过来就是丙类

libocai 发表于 2022-9-21 14:47:14

这还有啥疑问啊,规范只要求是电子等类似厂房,没说丙丁类的分别问题。并且建筑面积超过3000了,都是需要做FAS。
别为了这几千块设计费睡不着觉了。

轻云舟 发表于 2022-9-21 18:51:01

libocai 发表于 2022-9-21 14:47
这还有啥疑问啊,规范只要求是电子等类似厂房,没说丙丁类的分别问题。并且建筑面积超过3000了,都是需要做 ...

哈哈哈哈,您这解析很棒!