wanglonjgg 发表于 2022-9-18 17:35:08

备用水泵

请教:设备机房的水泵有三用一备或两用一备,备用回路的水泵用考虑负荷吗?还是根据同时系数计算?

libocai 发表于 2022-9-18 17:43:53

不考虑。三用一备,最不利情况,是三台泵同时运行。不会出现四台泵同时运行的情况。
这个是水暖提资的范围

x01oct 发表于 2022-9-18 18:11:19

不考虑,只算用的台数

gucheng 发表于 2022-9-19 08:50:12

*用一备的备均不计入负荷,具体应由水专业提资

jerknight 发表于 2022-9-19 11:52:19

备用不考虑 只考虑常用泵的总负荷

百家钱 发表于 2022-9-19 13:56:31

备用的水泵相当于汽车的备胎 当一个轮子坏了然后顶上去 所以平时使用还是三台水泵的

fitman 发表于 2022-9-19 14:12:34

一般不用统计备用泵的功率。不过对于集水井的潜水泵例外,其除一般工况为一用一备外,还存在一个双泵全开的工况,所以对于不熟悉的设备,最好与水专业确认一下。

鸿影飘渺 发表于 2022-9-20 17:47:40

这个需要问一下设备专业。我以前单位,设备不需要考虑备用;新单位,在图纸中注明,超报警水位三台或两台同时开启