这个3.3.6的意思是说单个回路所配接的灯具总功率不超过80%吗?我想知道1000瓦的集中电源在国标中最大能带多少瓦的灯具,我以前一直以为是80%,也就是800瓦,但是今天碰到一个技术说这个条文不是这个规定,1000瓦集中电源可以带1000瓦的灯具,这符合国标吗?我以前也碰到过很多技术,都是按集中电源的额定功率的百分之80算的民用建筑设计标准 6.2.2 3 EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。 本帖最后由 libocai 于 2022-9-19 15:26 编辑
1000瓦的集中电源是要求整个集中电源箱的功率要求。
80%是对回路的要求。一个回路不超6A,假如用36V,就是216*80%=172W,8回路*172=1376大于1000,就是说,不能八个回路都接满。 libocai 发表于 2022-9-19 15:00
1000瓦的集中电源是要求整个集中电源箱的功率要求。
80%是对回路的要求。一个回路不超6A,假如用36V,就 ...
应该不是这个意思,不能8个回路都接满,按这个要求没个回路都接80%,那8个回路加起来也超过了 yu5416 发表于 2022-9-19 08:01
民用建筑设计标准 6.2.2 3 EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。
这个标准对集中电源也一样有约束吗?会不会有人不遵守这个也没关系啊 qq920922944 发表于 2022-9-19 16:21
应该不是这个意思,不能8个回路都接满,按这个要求没个回路都接80%,那8个回路加起来也超过了
如果加起来多了,说明集中电源选小了。 xkh721218 发表于 2022-9-19 16:24
如果加起来多了,说明集中电源选小了。
不是这样的,集中电源最少有4个回路,最多8个回路,集中电源大小的规格有很多,有50瓦的,100瓦的,200瓦的,500瓦的。1000瓦的,电井里面最大1000瓦的,跟大小没关系 qq920922944 发表于 2022-9-23 09:50
不是这样的,集中电源最少有4个回路,最多8个回路,集中电源大小的规格有很多,有50瓦的,100瓦的,200瓦 ...
你就不能多设几组集中电源吗