三拼电缆载流量怎么计算?

三拼电缆载流量怎么计算?

zhouke 发表于 2022-9-15 17:51:46

本帖最后由 zhouke 于 2022-9-15 17:54 编辑

按单根电缆根据温度、敷设方式、电缆数量等条件确定的载流量乘以3。三拼电缆必须同型号、同规格、同敷设方式、同长度,且弯曲处的曲率半径亦相同。

帅帅的土豆 发表于 2022-9-15 18:13:21

zhouke 发表于 2022-9-15 17:51
按单根电缆根据温度、敷设方式、电缆数量等条件确定的载流量乘以3。三拼电缆必须同型号、同规格、同敷设方 ...

系数怎么取呢

zhouke 发表于 2022-9-15 18:42:18

常用数据里有。

jerknight 发表于 2022-9-16 09:28:42

双拼我一般按0.9三拼看19DX101-1/P6-24个人认为按0.8算吧

z405664385 发表于 2022-9-16 14:37:25

三拼最好不要做,做两个柜子,以前这里讨论过

wesotrojan 发表于 2022-9-16 17:01:32

拼接系数为1,敷设系数查图集

ShadowShinyui 发表于 2022-9-16 18:12:10

母线槽多方便啊

swdswd 发表于 2022-9-16 20:25:05

帅帅的土豆 发表于 2022-9-15 18:13
系数怎么取呢

一般不超过双拼.三拼接线端子不好接

0:00 发表于 2022-9-17 12:18:27

根据温度、敷设方式、电缆数量等条件确定的载流量,拼接的优势在于散热,可靠性差点。

keyuhe 发表于 2022-9-20 07:45:04

三拼最好不要设计,安装非常困难的,用封闭母线之类的来解决为好。我还看到过设计成四拼的,简直是脑残了。

lustrous 发表于 2022-9-23 15:32:27

大电缆三拼的话 造价高于母线了