ccymmm 发表于 2022-9-14 15:10:15

消防机房检修插座是否为消防负荷

排烟机房等消防专用消防配电箱内检修插座是否为消防负荷,能否直接从双切箱内引出检修插座回路。被提了。。。

树欲静而风不止 发表于 2022-9-14 16:37:42

现在,各地的答疑很多,是同意直接从双切箱引电源的

拾贰 发表于 2022-9-14 16:41:18

双切箱出个单独回路,YN这边是认可的。

libocai 发表于 2022-9-15 11:26:13

需要备注是消防检修,并且这个回路只能用于机房内,不能延伸到机房外。

yjgabc 发表于 2022-9-15 11:29:35

树欲静而风不止 发表于 2022-9-14 16:37
现在,各地的答疑很多,是同意直接从双切箱引电源的

问题6的答疑是哪个省的?

scmcl 发表于 2022-9-16 10:17:52

取消审图!!!

不代表 发表于 2022-9-16 14:35:00

大多数地方都认可接入消防配电箱的做法

ethan_fan 发表于 2022-9-16 17:28:51

很多地方认可,但是也有不少不认可