fayou 发表于 2022-9-13 22:59:06

杆上变压器

请教各位,对于杆上变压器距离民用建筑的距离要求是多少?

gucheng 发表于 2022-9-14 09:58:18

4.2.2露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m。油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距、不应小于1.5m;油重1000kg~2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m;当不能满足上述要求时,应设置防火墙。

fayou 发表于 2022-9-14 11:05:54

gucheng 发表于 2022-9-14 09:58
4.2.2露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净 ...

GB50053,这规范我看了,但不能适用这个场景,

树欲静而风不止 发表于 2022-9-14 11:41:20

GB 50053-92 10kV及以下变电所设计规范 6.1.4

zlg518518 发表于 2022-9-14 13:31:19

GB 50060-2008 《3~110kV高压配电装置设计规范》7.1.11 建筑物与户外油浸变压器的外廓间距不宜小于10 000mm;当其间距小于10 000mm,且在5000mm以内时,在变压器外轮廓投影范围外侧各3000mm内的屋内配电装置楼、主控制楼及网络控制楼面向油浸变压器的外墙不应开设门、窗和通风孔;当其间距在5000~10 000mm时,在上述外墙上可设甲级防火门。变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.90h。

fayou 发表于 2022-9-14 20:32:59

树欲静而风不止 发表于 2022-9-14 11:41
GB 50053-92 10kV及以下变电所设计规范 6.1.4

这规范已经废止了,无法引用了吧?

fayou 发表于 2022-9-14 20:42:59

gucheng 发表于 2022-9-14 09:58
4.2.2露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净 ...

感谢提供信息!

wangguichao66 发表于 2022-9-15 08:41:36

fayou 发表于 2022-9-14 20:32
这规范已经废止了,无法引用了吧?

GB 50053-2013的6.1.5,
既然你知道92版废止了,
在新版规范里找一下类似内容不是很简单一件事?
{:1_429:}

百家钱 发表于 2022-9-15 15:26:15

5.2.3 民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。
    民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
    民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

fayou 发表于 2022-9-18 13:01:48

wangguichao66 发表于 2022-9-15 08:41
GB 50053-2013的6.1.5,
既然你知道92版废止了,
在新版规范里找一下类似内容不是很简单一件事?


新的规范 50016 及50053都没有这样的规定了,以前这二部规范都有。

fayou 发表于 2022-9-18 13:03:18

百家钱 发表于 2022-9-15 15:26
5.2.3 民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建 ...

看到了,但这不太适用杆上变压器
页: [1]
查看完整版本: 杆上变压器