有关防雷问题
请问:白酒厂灌装车间的防雷为第一类还是第二类?第一类为因为有乙醇易爆气体,第二类是因为《酒厂设计防火规范》9.2.2条,有了这一条,那9.2.1条是不是指什么呢?第二类。
灌装车间属于爆炸性气体环境2区,按照雷规3.0.3也是第二类。
wangguichao66 发表于 2022-9-13 16:29
第二类。
灌装车间属于爆炸性气体环境2区,按照雷规3.0.3也是第二类。
这个地方乙醇不挥发吗?不是1区?不太明白 酒厂设计防火规范 GB50694-2011
9.1.8 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、白兰地蒸馏车间、酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库,白酒、白兰地勾兑车间、灌装车间、酒泵房,采用糟烧白酒、高粱酒等代替酿造用水的黄酒发酵车间的电气设计应符合爆炸性气体环境2区的有关规定; simbar 发表于 2022-9-13 17:09
这个地方乙醇不挥发吗?不是1区?不太明白
你要先了解灌装工艺本身。由具体工艺措施才能决定分区类别 wangguichao66 发表于 2022-9-13 17:15
酒厂设计防火规范 GB50694-2011
9.1.8 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、白兰地蒸馏车间、酒精度大于或等于38 ...
好的,谢谢 rainmen_73 发表于 2022-9-13 17:17
你要先了解灌装工艺本身。由具体工艺措施才能决定分区类别
谢谢,不太明白工艺{:1_430:},没去过现场 本来涉及到爆炸危险区域的,要先搞清楚爆炸危险区域划分图,明确爆炸气体0、1、2区的具体范围。
不过酒厂规范已经在其他条文里明确了,就可以直接按这个来设计。 机械化程度高、年周转量较大的散装粮房式仓,粮食筒仓及工作塔,原料粉碎车间的电气设计应符合可燃性非导电粉尘11区的有关规定。这个11区是什么?相当 于21区? 看《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 wangguichao66 发表于 2022-9-14 08:49
看《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014
只有21,没有11,是不是以前有11 11区是GB50058-92的提法,基本等同于GB50058-2014的21区。 wangguichao66 发表于 2022-9-14 10:46
11区是GB50058-92的提法,基本等同于GB50058-2014的21区。
{:1_452:}{:1_443:}{:1_443:}OK
页:
[1]