PAN电气小设计 发表于 2022-9-8 13:24:53

消防改造业主要求我火灾做四线制

当地的体育馆,老的消防设备是四线制消防设备。
现二次设计改造,我采用的是二总线制系统,与原先的系统不符。
请问二线制的消防设备可以接入四线制消防控制主机吗?

不代表 发表于 2022-9-8 14:20:10

你说改不了了,整个系统换新!设备淘汰了!

xuxizhong 发表于 2022-9-8 14:23:57

接不了的,没有自动报警系统不需要设置总线制,可以按原来的采用4线制。

拾贰 发表于 2022-9-8 14:26:18

考虑成本的话,按原来的设计。不然就全换{:4_96:}

PAN电气小设计 发表于 2022-9-9 09:24:22

不代表 发表于 2022-9-8 14:20
你说改不了了,整个系统换新!设备淘汰了!

四线制的消防设备 厂家其实还有的。
直接拿来往旧系统一接,就怕验收不过啊。

不代表 发表于 2022-9-9 09:50:17

挣那几毛钱,操那心干啥

wangguichao66 发表于 2022-9-9 09:57:10

火灾探测器是有寿命限制的,一般烟感就10年左右,厂家即使有库存也基本过期了吧?
还要担心消防验收问题。
另有种说法是四线制的已经明令淘汰了(没找到权威文件)。
正如楼上说的,
挣那几毛钱,操那心干啥!

ShadowShinyui 发表于 2022-9-9 15:23:07

wangguichao66 发表于 2022-9-9 09:57
火灾探测器是有寿命限制的,一般烟感就10年左右,厂家即使有库存也基本过期了吧?
还要担心消防验收问题。 ...

和业主沟通还是拿年限说事靠点谱

PAN电气小设计 发表于 2022-9-9 15:26:46

ShadowShinyui 发表于 2022-9-9 15:23
和业主沟通还是拿年限说事靠点谱

厂家说 二线制控制主机和四线制控制主机可以通过联络线联络起来。
让业主做一套二线制消防主机,新设备接新主机,旧设备接旧的。
也是第一次见,不知道能不能行。

ShadowShinyui 发表于 2022-9-13 08:40:32

PAN电气小设计 发表于 2022-9-9 15:26
厂家说 二线制控制主机和四线制控制主机可以通过联络线联络起来。
让业主做一套二线制消防主机,新设备 ...

我的理解可能是两套主机最后用总线网线或者光纤连接这个理论上是可行的就相当你新做的部分是从分消控室出去的

wangguichao66 发表于 2022-9-13 08:46:48

跟帖基本上是从能不能做到的角度探讨问题,
其实作为改造项目还有个大前提:适用什么时间的规范。
如果当地文件已经明确或者建筑专业明确要执行现行规范的,就不需要再讨论行不行的问题了。

流浪者归来 发表于 2022-9-13 22:03:41

好老了。自己弄一个区域报警,放到现有消控室去。

清一子敬 发表于 2022-9-14 11:51:32

同意11楼的看法。大前提直接行不通,后面也就不用多说了。

xinxirong 发表于 2022-9-15 07:46:32

估计大家没看懂问什么问题吧?4线制是指总线+电源线,还是以前的多线制,差别很大的。前者没问题,多一根电源线,成本高一点点。后者属于2000年代开始淘汰的产品,绝迹,没得上