内部环形导体是不是就是均压环
各位大佬,看图集中提到的内部环形导体,是不是就是防雷均压环?不是防雷均压环 不应该理解为均压环,这个内部环形导体,可以理解为房间比较大,设备分散或数量多,在某一个地点设置等电位箱连接比较困难,所有沿房间四周设置一段或一圈导体,方便设备就近等电位联结。比如大型泵房、配电室等明敷的一圈接地扁钢。 树欲静而风不止 发表于 2022-9-6 16:26
不是防雷均压环
谢树总~~~~~~~~~ iverion 发表于 2022-9-8 11:07
谢树总~~~~~~~~~
3楼解释的明了到位,你却视而不见,什么风气 muyu 发表于 2022-9-8 12:29
3楼解释的明了到位,你却视而不见,什么风气
{:1_428:} muyu 发表于 2022-9-8 12:29
3楼解释的明了到位,你却视而不见,什么风气
多谢指正~~~~~~~~~~ 15D502的内部环形导体是在建筑外墙内侧敷设一圈做总等电位联结用,方便联结不易被破坏,不是某一设备用房里明敷设的一圈 bais 发表于 2022-9-9 08:54
15D502的内部环形导体是在建筑外墙内侧敷设一圈做总等电位联结用,方便联结不易被破坏,不是某一设备用房里 ...
是的,p10的图说的也是这个,之前看漏了
图集里的
内部环形导体,是地下的,一圈基础梁钢筋
均压环是地上的,高层有。多层建筑不设置 55024要求在负一层或一层设均压环,电气小间在负一层时内部环形导体也会在负一层设置,这时均压环和内部环形导体能合用吗