PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:11:35

厂区宿舍应急疏散放几个A类电源

一个厂区多层(6F)住宿楼,无火灾报警,室外消防用水量30L/S,消防为二级负荷
除去应急疏散照明无其余消防负荷
做一个双电源消防总箱+一个A类应急电源 (出8路),一层一回路,两个封闭楼梯间各一回路,可行?
每层单独防火分区。由电井处引上,算是相邻防火分区吧

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:13:00


树欲静而风不止 发表于 2022-9-6 14:14:45

这样做没有问题

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:15:04

项目地是江苏南通,第一次做那边的项目,不知有何特殊要求吗?

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:18:09

树欲静而风不止 发表于 2022-9-6 14:14
这样做没有问题

谢谢树总大佬。
我这边质检站验收有要求,在不同防火分区的消防负荷需要每层双电源末端切换,被质检站弄怕了。

swdswd 发表于 2022-9-6 14:26:18

统计一下应急灯功率不超过1KW,就行

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:30:21

树欲静而风不止 发表于 2022-9-6 14:14
这样做没有问题

树总在问个问题,暖通专业每一层要加一个电动挡烟捶壁。
一层双电源消防总箱,引上一根矿物绝缘电缆干线,每层预分支电缆至挡烟捶壁控制箱,可行?
不同防火分区的捶壁,用一根干线这样操作可行?

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:33:35

swdswd 发表于 2022-9-6 14:26
统计一下应急灯功率不超过1KW,就行

在问个问题,暖通专业每一层要加一个电动挡烟捶壁。
想宰一层双电源消防总箱,引上一根矿物绝缘电缆干线,每层预分支电缆至挡烟捶壁控制箱,可行?
不同防火分区的捶壁,用一根干线这样操作可行?

swdswd 发表于 2022-9-6 14:34:16

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:18
谢谢树总大佬。
我这边质检站验收有要求,在不同防火分区的消防负荷需要每层双电源末端切换,被质检站弄 ...

在竖井中线路不存在跨越防火分区,19D702-7末在每层设ATSE

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:37:15

swdswd 发表于 2022-9-6 14:34
在竖井中线路不存在跨越防火分区,19D702-7末在每层设ATSE

每层设置ATSE,还需增加一级
消防负荷一共才6个捶壁+一个A类箱
感觉有一些浪费

swdswd 发表于 2022-9-6 14:41:04

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:33
在问个问题,暖通专业每一层要加一个电动挡烟捶壁。
想宰一层双电源消防总箱,引上一根矿物绝缘电缆干线 ...

竖井同每层防火分区是防火相隔离的,故由一层竖井中ATSE放射式或树干式(加单磁断路器)是可以的

学会习以为常 发表于 2022-9-6 14:41:19

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:37
每层设置ATSE,还需增加一级
消防负荷一共才6个捶壁+一个A类箱
感觉有一些浪费

跟暖通沟通一下挡烟垂壁能不能改固定的

树欲静而风不止 发表于 2022-9-6 14:42:44

PAN电气小设计 发表于 2022-9-6 14:30
树总在问个问题,暖通专业每一层要加一个电动挡烟捶壁。
一层双电源消防总箱,引上一根矿物绝缘电缆干线 ...

如果只有疏散照明,可以,因为通过竖井不算穿防火分区也是疏散照明规范提的,但其余消防配电我们都没有采用,按防火分区设置双切箱的末端切换是原则。可以参照这个答疑

azbe 发表于 2022-9-6 17:35:01

前面的说法,让人看不懂。
本工程无报警系统,可采用非集中控制系统。
按规范规定,非集中控制系统,应急照明配电箱或集中电源,应由正常照明配电箱供电。

muyu 发表于 2022-9-6 19:25:41

azbe 发表于 2022-9-6 17:35
前面的说法,让人看不懂。
本工程无报警系统,可采用非集中控制系统。
按规范规定,非集中控制系统,应急 ...

但消防负荷是二级啊