113120 发表于 2022-9-6 10:43:07

消防泵是否需要设置巡检柜

请问:消防泵是否需要设置巡检柜呢?

树欲静而风不止 发表于 2022-9-6 10:52:53

不需要了

swdswd 发表于 2022-9-6 11:15:15

不设了,落实人工管理即可

113120 发表于 2022-9-6 11:41:28

swdswd 发表于 2022-9-6 11:15
不设了,落实人工管理即可

这个规范上哪里有具体文字说明呢?

swdswd 发表于 2022-9-6 12:05:40

113120 发表于 2022-9-6 11:41
这个规范上哪里有具体文字说明呢?

〈民标〉13、7、7及条文说明

yangdaohu 发表于 2022-9-6 13:48:28

好像民规要求不设的。

ycceleste 发表于 2022-9-6 20:35:09

民标中 13.7.7 条要求民用建筑内的消防水泵,不宜设置自动巡检装置;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 的 11.0.14 条规,定消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行。
GB51348-2019 国家标准编制组(《建筑电气》2021 第 2 期)已对此详细回复,民用建筑内的消防水泵设计时不宜设置自动巡检装置。

x01oct 发表于 2022-9-6 21:48:54

swdswd 发表于 2022-9-6 11:15
不设了,落实人工管理即可

电专业不设,水专业设

x01oct 发表于 2022-9-6 21:50:23

ycceleste 发表于 2022-9-6 20:35
民标中 13.7.7 条要求民用建筑内的消防水泵,不宜设置自动巡检装置;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5 ...

电专业不设,水专业设

yy1980 发表于 2022-9-7 07:48:41

水专业不知道意味着什么,但水专业专家听厂家说要设,就写进规范了

nicebin 发表于 2022-9-7 18:34:46

水专业规定电专业的设计内容,确实是过界了。
不过消防给水做为工艺,提出水泵的控制要求,好像也属正常。
这可怎么整?
规范都神仙打架,我等屁民如何自处?

x01oct 发表于 2022-9-7 19:10:43

yy1980 发表于 2022-9-7 07:48
水专业不知道意味着什么,但水专业专家听厂家说要设,就写进规范了

最早这是公安部的要求

xuxizhong 发表于 2022-9-8 14:26:02

不设不设。。

xpyyy 发表于 2022-9-9 23:58:11

按最新的规范,电专业审电专业图、验收配电柜!

xjl129 发表于 2022-9-17 15:31:58

现在都需要设计巡检滚,定期自动低频率转动,保护水泵不生锈
页: [1]