小型公共建筑消防应急照明的配电(三级负荷)
一小型公共建筑消防负荷等级为三级,仅有应急照明,持续工作时间为30min,应急照明配电直接从本建筑的普通照明进线总箱出线,进线电缆经过一段室外覆土及周边地下车库进入变电所,采用普通的WDZ-YJY是否可以满足消防要求 在车库段穿管埋地作好封堵用非耐火1OKv可以建议采用WDZN,虽然规范上写的是可以用阻燃的 一小型公共建筑还有变电所? 树欲静而风不止 发表于 2022-9-6 08:55
一小型公共建筑还有变电所?
变电所在车库,我想表达的是进线电缆有一段在车库桥架敷设,而不是全程埋地敷设,全程埋地的话直接普通YJV了,WDZ-YJV是否能满足应急照明30min的供电时间要求呢。 LED的L 发表于 2022-9-6 09:04
变电所在车库,我想表达的是进线电缆有一段在车库桥架敷设,而不是全程埋地敷设,全程埋地的话直接普通YJ ...
阻燃电缆不行,得耐火电缆