低压柜内安装框架断路器还是隔离开关啊
箱变在室外,低压柜在室内,距离30米,箱变内有一个框架断路器,低压柜内安装框架断路器还是隔离开关啊 你这个属于室外进线,安装带隔离功能的断路器 隔离开关+断路器 变电所引人的专用回路,在受电端可装设不带保护功能的隔离电器。 必需要有隔离开关 1.首先由建筑物外引入的配电线路,在室内分界点装设隔离电器,这个是确定的;2.至于是否增设断路器保护,可以依据民规7.1.4条第3、4款,结合你这个低压配电柜设置或系统的配电分级是属于哪一种情况来确定。
3.当然设置隔离电器+断路器或具有隔离功能的断路器,满足上下级断路器动作特性,是肯定没错的一个选择。