muyu 发表于 2022-9-2 12:15:25

消防专用配电箱

各位老师好,现有一养老项目,上火警,消防设备只有集中电源集中控制型应急照明。照明总箱和动力总箱,因新民标13.7.4条 第五款 “消防设备电源、可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电。”故应急照明从动力总箱出(照明总箱出线较多,切非不好切)。现在能否把应急照明配电箱ALE去掉,即动力总箱直接给应急照明集中电源配电。请各位老师给一些意见多谢

muyu 发表于 2022-9-2 12:18:39

包括其它的问题,比如照明,动力,消防分开这些,在满足规范的前提下尽量考虑经济性,也请老师给些建议,

muyu 发表于 2022-9-2 12:19:42

项目整体是三级负荷

nicebin 发表于 2022-9-2 15:58:00

单设一个应急照明总开关,和照明总开关并列。这样切非就相互不影响了。

ycceleste 发表于 2022-9-2 16:55:52

从照明配电箱前端引自集中电源

Halo 发表于 2022-9-2 17:05:30

首先我也是小学徒,一起讨论下。
一(集中电源供电问题个人观点):.集中电源的供电,可以关注GB51309-2018的3.3.8.3条,①集中设置集中电源的话,需要消防电源的专用应急回路供电,那对你这个做法来说,这个动力总箱就是你的消防电源,只要保证集中电源是单独回路就可以了。②分散设置集中电源的话从所在防火分区的”消防电源“配电箱供电。对“消防电源“的理解同集中设置集中电源的情况。③所以,综上所述,从动力箱给集中电源供电本身是不违反规范的,④但是这个做法涉及到成本问题,如果将动力总箱作为消防电源的话耐火线缆会比照明箱要粗好多的吧。如果只是因为切非问题,我这里有一个参考做法,普通照明单独加一个总开关,见下图一。                                                          二(项目成本方面个人观点):这个项目消防只有应急照明的话应该是可以不要消控室的,这样的话做区域报警系统,有个值班室就好;然后这样不做消控室的话就可以做自带电源非集中控制系统的疏散照明,其中疏散照明配电箱(自带电源形式的疏散照明及指示的配电箱,对应集中电源形式的集中电源来理解)的火灾和非火灾情况下的联动我找厂家要了个参考图,见图二。这样,成本又可以减少一部分。

Halo 发表于 2022-9-2 17:09:48

我也是个人理解,如有错误也请各位老师不吝指正

muyu 发表于 2022-9-2 19:37:25

Halo 发表于 2022-9-2 17:09
我也是个人理解,如有错误也请各位老师不吝指正

图一因为应急照明1KW增大一级线缆啊

muyu 发表于 2022-9-2 19:42:24

我的主要疑问还是集中电源前面应急照明配电箱能否去掉{:4_105:}

zhouke 发表于 2022-9-3 10:04:42

取消集中电源前面应急照明配电箱,集中电源由本建筑总配电箱单独回路配电。

yanghanxi 发表于 2022-9-3 12:36:19

如果只有应急疏散照明的集中电源,那么只出一路配电,可以和总配电合用,与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。(参考7楼图一的设置形式,系统图中需加一个防火隔板)

xjl129 发表于 2022-9-17 15:42:46

我这项目是消防一级复核,低压柜-应急照明总箱(单电源)-各区域应急照明箱(双电源)-智能应急灯具电源(120min供电)-应急灯具
页: [1]
查看完整版本: 消防专用配电箱