配电箱内部接线左右两边这样都可以么,右边这种会不会隐患
如图,我们一般见到配电箱内部好像用左边这种接法的多一点,昨天看到一个配电箱如右图这样做,铜排都是裸着的,上面这样都带着电,会不会隐患啊用的这种铜排的
https://gimg2.baidu.com/image_search/src=http%3A%2F%2Fimg10.360buyimg.com%2Fimgzone%2Fjfs%2Ft1%2F153022%2F32%2F9020%2F67184%2F5fd05d46Ef6a3df2e%2F8b71d6fc0e959477.jpg&refer=http%3A%2F%2Fimg10.360buyimg.com&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1664676325&t=55b6aaaa131cc866d1f5a4335c3290c4
手拉手不行吗 之前一个项目总箱就是铜排,然后进了老鼠,停电影响一大片。出线开关少的时候,图一结合2楼做法更合适。 拾贰 发表于 2022-9-2 11:07
之前一个项目总箱就是铜排,然后进了老鼠,停电影响一大片。出线开关少的时候,图一结合2楼做法更合适。
手拉手的话,微端上端的线是不是要复核一下 总电流很大时用右图,裸露铜排操作侧安装绝缘隔板,防止操作触电。 左边这个绝对不行,说严重点是乱整。低断接线端子夹持力是有要求的,形式试验最多接两块铜片,一般按单块铜片通过试验。多个接头不能保证接触良好。用梳状排接是最好的。 看下规范做法。低断出线如果要接两根线,应该用专门的一转二绝缘接头。是该彻底告别山寨的时候了。
雷风zy 发表于 2022-9-2 11:12
手拉手的话,微端上端的线是不是要复核一下
是的。就像你用铜排,一样要核载流量。 dqaq 发表于 2022-9-2 12:28
看下规范做法。低断出线如果要接两根线,应该用专门的一转二绝缘接头。是该彻底告别山寨的时候了。
这个有点高端啊 雷风zy 发表于 2022-9-2 17:42
这个有点高端啊
这个叫规范,不是高端。几十年前工业安装就是这样做,只是没有成品附件,都是现场加工。上世纪90年代后,建筑安装越来越不守这些规矩了。 dqaq 发表于 2022-9-2 12:02
左边这个绝对不行,说严重点是乱整。低断接线端子夹持力是有要求的,形式试验最多接两块铜片,一般按单块铜 ...
我同意这个看法。 dqaq 发表于 2022-9-2 18:09
这个叫规范,不是高端。几十年前工业安装就是这样做,只是没有成品附件,都是现场加工。上世纪90年代后, ...
这是之前一个检查的项目现场做的,他就是把所有线在前端搞一个接线鼻子,那他这个做法,是否是符合要求的呢,是不是需要要求施工单位的复核一下接线鼻子的载流量就好了
雷风zy 发表于 2022-9-3 14:08
这是之前一个检查的项目现场做的,他就是把所有线在前端搞一个接线鼻子,那他这个做法,是否是符合要求的 ...
照片不能完全看清楚。如果是先将多根导线连接一个铜鼻子,然后铜鼻子连接低断出线端子,勉强还算是可以的。如果是多根导线线芯缠一起直接接进端子,不行。 规范部分相关要求
dqaq 发表于 2022-9-3 14:41
规范部分相关要求
哦哦哦,学习了