流浪者归来 发表于 2022-8-31 17:28:04

发电机选址问题

按50016,发电机不宜在地面二层及以上。按51348,发电机可以放在裙房的屋顶。问了厂家,人家说,最高7层都做过。
那么,同行怎么看这个问题?我一直对着问题有个心结。09年做了一个山地建筑,最底层是河边,一点雨就泡水。三层室外省道。我放那里,被提了强条(当时是)。个人一直认为,发电机震动问题,通过减震措施可达到很好效果。做在二层及以上主要是火灾时,油料无疑是个炸药包。有危险。还有日常油料运输系统等才是问题。至于搬运,只要层数不高(比如四层以下),容量不大,用吊车问题不大。同行怎么看这问题。

树欲静而风不止 发表于 2022-9-1 11:13:30

裙房的屋顶可以放,下面不要是人员密集场所就行,如果说这个是炸药包,那地下室也是

树欲静而风不止 发表于 2022-9-1 11:14:28

我们现在做的工程,还没有在屋顶做过,但王金元在武汉宣贯时特地说了可以放