厨房事故风机是燃气泄露时联动启动,所以问暖通风机是平时负荷还是消防负荷,让他们确定,如果没有要求就可 ...
那个条文明确了要联动启动啊?《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-20126.3.9的第2款也就说了设检测检测装置和手动的要求。没有自动联动的要求啊 libocai 发表于 2022-9-1 10:03
那个条文明确了要联动启动啊?《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-20126.3.9的第2款也就 ...
规范条文第二款2事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。
再看看条文说明里有“启动自动控制系统”的字样。 wangguichao66 发表于 2022-9-1 10:10
规范条文第二款2事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。
再看看条文说明里有“ ...
还是没明确啊,自动的内容是啥?可以理解为只是把探测器发出信号,然后联动控制器声光报警关阀门,然后发信号给有人值班的地方而已啊。
没有提到联动自动控制风机开启。那关闭信号是手动还是自动就更没说了 再说了,即使没有规范条文明确要求,
既然已经设有可燃气体探测报警和事故风机,联动也是顺理成章的事。 接入可燃气体探测报警系统,联动启动,控制要求是根据暖通专业提供的
wangguichao66 发表于 2022-9-1 10:14
再说了,即使没有规范条文明确要求,
既然已经设有可燃气体探测报警和事故风机,联动也是顺理成章的事。
是的。按专业常识即可判断正确与否的问题一定要去找规范依据这种思路不可取。再比如说,如果提出“当使用燃气区域所在防火分区内确认发生火灾时,应由火警控制器的火灾报警输出信号作为可燃气体报警控制器的联动触发信号。可燃气体报警控制器接收到火警确认信号后切断燃气管道总阀”要找规范依据大概也是找不到的。但既然发生了火灾,切断燃气阀当然是防止火灾事故扩大的必要措施