xinxinshou 发表于 2007-8-17 11:32:23

[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

避雷线上支持卡数量\间距如何确定?谢谢

大鼻山 发表于 2007-8-17 12:42:39

回复:[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

标准图籍上有。一般是1米一个卡子(转角处是0.5米)。

liuaoyv 发表于 2007-8-18 15:12:32

大鼻山 发表于 2007-8-18 22:10:09

回复:[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-8-18 15:12:32</I>)的发言<BR>
<P>一定要小于一米</P>
<P>不要打擦边球<a href="http://blog.focus.cn/blogcircle.php?bgroup_id=4269" target="_blank" >http://blog.focus.cn/blogcircle.php?bgroup_id=4269</A></P></DIV><BR><BR>“一定要小于1米”?这是没有规范依据的。它的主要作用只是支撑,不是导流。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-8-19 10:54:42

回复:[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

<P>支持卡的高度是多少,10还是15??</P>
<P>还有,屋顶暗敷的避雷网格,一般是暗敷到保温层内还是现浇板内?</P>

liuaoyv 发表于 2007-8-19 17:32:10

冷若冰 发表于 2007-8-19 23:28:58

回复:[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-19 10:54:42</I>)的发言<BR>
<P>支持卡的高度是多少,10还是15??</P>
<P>还有,屋顶暗敷的避雷网格,一般是暗敷到保温层内还是现浇板内?</P></DIV>
<P><BR><BR>哈哈哈,黑子,别以为我就会灌水。</P>
<P>游走于规则边缘是很有趣的。</P>
<P>暗敷避雷带在国标图籍中有做法:做在现浇板面上,保温层内。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-8-20 18:32:52

回复:[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

收到,明天查查图籍

冷若冰 发表于 2007-8-20 23:20:01

回复:[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-19 10:54:42</I>)的发言<BR>
<P>支持卡的高度是多少,10还是15??</P>
<P>还有,屋顶暗敷的避雷网格,一般是暗敷到保温层内还是现浇板内?</P></DIV><BR>现在支持卡子都是成品,热镀锌,高度15,不知道有没有10的了。<BR>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-8-21 19:06:45

回复:[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

原来如此,怪不得防雷办的要求高度15,是他们的成品啊

冷若冰 发表于 2007-8-21 23:46:14

回复:[求助]避雷线上支持卡数量\间距的确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-21 19:06:45</I>)的发言<BR>原来如此,怪不得防雷办的要求高度15,是他们的成品啊</DIV>
<P>哦?你们是防雷办管这事吗?</P>
<P>我们这里是质监站管这事,要求施工方采用成品。不过成品质量是好些,避雷带做好了也漂亮。<BR></P>