变电所是否可以设置在二层,是否合适
请问非超高层项目变电所是否可以设置在二层,是否合适,是否有规范条文支持 没问题,变电所出口按规范设置! 做是可以但是你以后设备更换和拆卸怎么办??? 二层可以,设备吊装还比较方便 我觉得可以,做好防火要求,设置设备运输通道就可以了 只要有运输通道、进出线方便、满足供电距离,变电所可以设置在任何楼层。 但有个困惑<20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第4.1.5条
“ 变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层,设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。”
单幢布置的变电所,变压器是否就不能安装在二层了?
wxqkh2009 发表于 2022-9-1 09:15
但有个困惑
我也有疑问,独立的两层楼变电所,变压器只能设在一层
那么大楼内的变电所,我如果设在二三层(占两层),那么变压器是不是只能放二层而不能放三层? 不代表 发表于 2022-9-1 09:44
我也有疑问,独立的两层楼变电所,变压器只能设在一层
那么大楼内的变电所,我如果设在二三层(占两层) ...
变电所上楼的情况下,变压器与开关柜都是布置在一个房间内了。 不代表 发表于 2022-9-1 09:44
我也有疑问,独立的两层楼变电所,变压器只能设在一层
那么大楼内的变电所,我如果设在二三层(占两层) ...
独立设在一层,主要是一层为地面,可以降低楼板荷载要求,其次是方便运输安装;如果是油浸式变压器,集油坑也只能作在地面层。大楼内二三层都是楼板,放在哪层都一样。