新建变配电室交流操作电源如何解决
一新建学生公寓,二级负荷,采用一路10KV专线,在架空层设置10KV变配电室,二台800KVA干式变压器,变配电室设双电源配电箱(从不同变压器母线接电源)解决检修及备用照明、真空断路器操作电源等等。变配电室送电时双电源配电箱没有电源,无法送电,某种原因施工方不肯用施工用电给双电源配电箱送电,用户说设计应该采用直流操作,而且担心10KV电源故障,双电源箱同样没有电源,无法再次送电,这种情况大家怎么考虑,是不是交流操作存在问题。 后来设计增加一台2KW UPS才解决送电问题 小型变配电室采用交流操作电源规范是允许的,但如题问题确实存在,有大佬出来谈谈这个问题吗? 本帖最后由 贾行家 于 2022-8-29 10:49 编辑wenqi3276 发表于 2022-8-29 10:00
小型变配电室采用交流操作电源规范是允许的,但如题问题确实存在,有大佬出来谈谈这个问题吗?
采用交流操作确实是允许,但没有你帖子里说的那么干的,你直接从变压器低压侧取两路电源交流互投作为所用电,只能供给照明检修或者直流屏,但你直接用作高压侧操作电源了,这本来就是错误的做法。交流操作要么采用传统的大容量PT配升压变压器,要么就是配在线式UPS。 交流操作采用传统的大容量PT配升压变压器,但10KV电源故障 ,操作电源还是没有,那意思还是得采用UPS是吗,大佬。 另外请教大佬,采用双电源配电箱做交流操作电源存在什么问题? 用UPS或者EPS啊 所用变供电 10KV故障,所用变还不是没有电 我们反正变电所不设计,都是电力设计院设计,我看他们都会弄个蓄电池电源。
你想自己找设计依据么,看看《20kV及以下变电所设计规范》的3.5节 蓄电池电源放在哪里?