相邻防火分区的排烟机房可以采用树干式供电吗?
各位老师好,请问相邻防火分区的排烟机房可以采用树干式供电吗?这样算不算违反建规10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分呢?谢谢 竖向的可以 横向的没试过 jerknight 发表于 2022-8-26 19:29竖向的可以 横向的没试过
我的就是横向的{:1_430:} 为什么不可以呢 阿拉灯神丁 发表于 2022-8-26 19:54
为什么不可以呢
建规说消防干线按防火分区划分啊 还是老老实实的按防火分区划分的好毕竟消防规范如果是其他的非消防 宜 的 完全可以不做
消防的 宜 被审图认可为应 规范要求为宜的,如果未按规范要求做,个人理解应该是有在一定条件或措施的,比如高层的树干式供电就没有问题,是因为干线在电井内敷设供电可靠性高,如果两个排烟机房是在相邻防火分区处贴临设置的,干线穿的两个机房应该也没有问题,如果不是,干线供电的火灾持续时间(3h)至少得大于两个分区排烟风机的火灾持续时间(1.5h+1.5h),这些非常规的做法都需要专家、图审及专业人去背书的,所以尽量还是规规矩矩按分区划分吧(个人建议,欢迎指正) 不行,按防火分区划分 非常感谢大家的回复 yanghanxi 发表于 2022-8-26 22:42
规范要求为宜的,如果未按规范要求做,个人理解应该是有在一定条件或措施的,比如高层的树干式供电就没有问 ...
哪儿有这么算的。。。
分别放射供电,那么电缆咋走?不还是一样要穿越么 x01oct 发表于 2022-8-27 08:43
哪儿有这么算的。。。
分别放射供电,那么电缆咋走?不还是一样要穿越么
X老师您好,我还想请教一个地方,我们做的很多工业厂房、仓库,设置干式消火栓系统,消防负荷是三级,这样的干式消火栓系统的电磁阀(电动阀)电源能否从仓库照明的箱子里出呢?有的仓库离着配电室特别远,消防电缆还得单独敷设。 本帖最后由 zhouke 于 2022-8-27 09:52 编辑
干式消火栓系统的电磁阀(电动阀)电源应从该建筑总配电箱出单独回路配电。并采用断电开启型电磁阀。 zhouke 发表于 2022-8-27 09:51
干式消火栓系统的电磁阀(电动阀)电源应从该建筑总配电箱出单独回路配电。并采用断电开启型电磁阀。
不用专门设置消防配电箱吧 轻云舟 发表于 2022-8-27 11:08
不用专门设置消防配电箱吧
三级消防负荷由本建筑总配电箱单独回路配电满足规范要求。 zhouke 发表于 2022-8-27 11:19
三级消防负荷由本建筑总配电箱单独回路配电满足规范要求。
好的,谢谢您