GB 55036-2022消防设施通用规范发布了,防排烟系统大家准备怎么设计?
GB 55036-2022消防设施通用规范发布了,防排烟系统大家准备怎么设计?注意其11.1.5条联动要求,11.3.5条连锁要求及12.0.11火灾报警的要求{:1_428:} 跟以前有什么区别? 跟现有规范条文意识一样 jerknight 发表于 2022-8-26 19:33跟以前有什么区别? 跟现有规范条文意识一样
还是有区别的,以前排烟规范只是说这些位置要设,连锁关闭实在控制里头,我们一般联动是看火灾报警规范的4.5.5条,现在是这些部位的都要设,而且都要联锁关闭风机,不知道是不是以后所有280度阀全要连锁关闭风机 支管上的280度防火阀关闭也要停风机? 本帖最后由 jerknight 于 2022-8-27 11:46 编辑
雷风zy 发表于 2022-8-27 11:03
还是有区别的,以前排烟规范只是说这些位置要设,连锁关闭实在控制里头,我们一般联动是看火灾报警规范的 ...
那你是没碰到要求执行防排烟规范条文的专家吧。
我有个项目就碰到了要求把防排烟里的要求全部弄进去现在其他专业规范里涉及电气要求有黑体字的 最好全抄下来 或者表述清楚 不然被提就是强条
zhouke 发表于 2022-8-27 11:28
支管上的280度防火阀关闭也要停风机?
建筑防烟排烟系统技术标准 GB 51251-2017
5.2.2.5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
这条早就有了还是强条 jerknight 发表于 2022-8-27 11:39
那你是没碰到要求执行防排烟规范条文的专家吧。
我有个项目就碰到了要求把防排烟里的要求全部弄进去
也遇到过,不过当时项目还好,每层一个,直接沿着排烟井侧墙往上穿到机房的 本帖最后由 jerknight 于 2022-8-27 11:51 编辑
雷风zy 发表于 2022-8-27 11:43
也遇到过,不过当时项目还好,每层一个,直接沿着排烟井侧墙往上穿到机房的
现在最常做的还是地库内风机
像地上部分有排烟的多是一类高层公建或者大型厂房我现在做都是把防排烟规范里控制要求全加上去了避免麻烦
jerknight 发表于 2022-8-27 11:41
建筑防烟排烟系统技术标准 GB 51251-2017
5.2.2.5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风 ...
此处的280度防火阀指的是排烟总管上的排烟防火阀。 zhouke 发表于 2022-8-27 12:29
此处的280度防火阀指的是排烟总管上的排烟防火阀。
哪本规范条文明确了支管280的阀到了温度不用联锁风机关闭? jerknight 发表于 2022-8-27 14:19
哪本规范条文明确了支管280的阀到了温度不用联锁风机关闭?
主要是,火灾报警规范4.5.5条说总管上的阀直接连锁关闭,那是不是隐含义就是支管的不用,
不过火灾报警规范是13年的,排烟规范是17年的,以后可能等消防设施通用规范的条文解释出来后会好一点 jerknight 发表于 2022-8-27 14:19
哪本规范条文明确了支管280的阀到了温度不用联锁风机关闭?
既然有排烟支管,说明多个防烟分区共用一台排烟风机,然后就知道为什么支管280的阀到了温度不用联锁风机关闭。 雷风zy 发表于 2022-8-27 16:44
主要是,火灾报警规范4.5.5条说总管上的阀直接连锁关闭,那是不是隐含义就是支管的不用,
不过火灾报警 ...
我们这暖通支管都没用280的阀了 可能是怕误操作都是用电磁阀 zhouke 发表于 2022-8-27 18:41
既然有排烟支管,说明多个防烟分区共用一台排烟风机,然后就知道为什么支管280的阀到了温度不用联锁风机 ...
关键防排烟规范那黑体字并没有解释清楚 仅入口处的需要设置直接连锁吧,见GB 51251-2017
4.4.6 排烟风机应满足280°C 时连续工作30min 的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。