113120 发表于 2022-8-25 15:11:28

利用屋顶栏杆做避雷带

请问:利用屋顶栏杆做避雷带的这个钢管厚度要求是多少?采用的不同材质厚度要求是不一样的吗?

不代表 发表于 2022-8-25 15:17:44

厚度5.2.7,截面5.2.1

jerknight 发表于 2022-8-25 15:18:26

一般不都是不锈钢吗?

拾贰 发表于 2022-8-26 11:40:57

jerknight 发表于 2022-8-25 15:18
一般不都是不锈钢吗?

铝合金,铝板等都有

verxiaopeng 发表于 2022-8-26 14:09:10


详见:<建筑物防雷设计规范>GB 50057-2010;5.2.1条

verxiaopeng 发表于 2022-8-26 14:17:52


详见:<建筑物防雷设计规范>GB 50057-2010;5.2.8条

waitfight 发表于 2022-8-26 15:41:31

防雷规范5.2.7条对厚度有要求
页: [1]
查看完整版本: 利用屋顶栏杆做避雷带