关于7kW交流充电桩表箱出线断路器整定的问题

关于7kW交流充电桩表箱出线断路器整定新民标为32A,而18D705-2《电动汽车充电基础设施设计与安装》中20页整定为40A ,各位大神有什么看法?

jerknight 发表于 2022-8-25 10:23:46

本帖最后由 jerknight 于 2022-8-25 10:25 编辑

按图集来就对了。 反正我一直是按图集来。如果计算满负荷就是32A左右电流 个人认为用40A的稳妥点

不代表 发表于 2022-8-25 10:28:07

当然是新民规胡说八刀,他管偏了

拾贰 发表于 2022-8-25 10:35:30

按图集,32这个,有的理解为桩体进线电流,有的说是出线电流。

布丁休修 发表于 2022-8-25 16:46:29

按图集来吧

libocai 发表于 2022-9-14 14:56:06

真还有砖家这么提过。太好笑了。

xiuyou 发表于 2022-9-15 08:57:10

乱七八糟。

雾散时风起 发表于 2022-12-7 14:50:02

按照南网充电桩设计及技术要求里面的要求来说,7kW的交流充电桩断路器整定为40A

rainmen_73 发表于 2022-12-7 15:39:29

无论选32还是40,线路规格要匹配,保证过载不会导致绝缘故障就行

xuxizhong 发表于 2022-12-7 15:58:00

40A,民标直接不管得。

D800-1~8 发表于 2022-12-7 16:13:53

充电桩自身配的是32A

所以32A够用

40A放大一些 没毛病

dqaq 发表于 2022-12-7 16:21:02

规范管得宽,图集非唯一。这完全是技术原理上的问题,审图的无聊!

x01oct 发表于 2022-12-7 17:08:56

32A的话,是有点儿怪

heyiwen7564 发表于 2023-7-27 10:02:49

选340,线路规格要匹配,保证过载不会导致绝缘故障