防雷接闪器否可以用Φ8圆钢??
防雷接闪带采用镀锌圆钢时按规范不小于8mm,但是设计常常选用Φ10或Φ12,依据是什么,是否可以用Φ8圆钢??规范允许当然可以 地方标准,不同地方有特殊要求。 saywow 发表于 2022-8-25 10:47
地方标准,不同地方有特殊要求。
好像没有见过防雷的地方标准?是气象局文件还是哪的要求? 详见:《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019;11.6条;《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010;5.2条 按规范要求是可以 以前的说法是太细了没法校直,观感差 选大点,延缓腐蚀时间! 有一些要求美观的建筑,如古建筑,我们都用8,粗的太明显了 电工胖虎 发表于 2022-8-25 15:56
好像没有见过防雷的地方标准?是气象局文件还是哪的要求?
比如重庆地区就有DB50/217-2006《建筑防雷设计评价技术规范》,要求12 saywow 发表于 2022-8-30 11:06
比如重庆地区就有DB50/217-2006《建筑防雷设计评价技术规范》,要求12
{:1_452:}好的,谢谢,应该是部分地方规定。大部分地区没有特殊要求 树欲静而风不止 发表于 2022-8-29 08:57
有一些要求美观的建筑,如古建筑,我们都用8,粗的太明显了
这个理由也很充分,能解释的通{:1_443:} xpyyy 发表于 2022-8-29 00:26
选大点,延缓腐蚀时间!
嗯,常规建筑是10或12直径的。如果要省钱就选小点