防火桥架的荷载

请问:桥架的荷载怎么算或者查什么资料呢?或者桥架每米最多能敷设多重的电缆?如电缆的重量超过了桥架最大载重量要采取什么措施呢?

树欲静而风不止 发表于 2022-8-23 14:17:01

这个一般桥架厂家都会提供,网上也有资料,如果超出,可以减少支吊架间距,加大桥架规格

小菜菜、 发表于 2022-8-24 09:03:01

16D707-124页有部分可参考