装修图纸能否取消土建的应急照明?
土建图纸中,房间面积大于400平方,设置了应急照明。装修图纸中,房间内部加了隔墙,分隔成了小房间,每个小房间买面积小于400平方,是否可以拆除土建的应急照明?还是按照现在布局增加应急照明呢?可以不设吧 装修项目,应急照明可以按照现在的布局调整灯具数量和位置。 装饰需要再次设计应急照明 你看看小房间到门口的距离是否大于15米,如果没有,可以取消 另外如果改成人员密集场所,大于200平米也不能取消 树欲静而风不止 发表于 2022-8-23 11:53
你看看小房间到门口的距离是否大于15米,如果没有,可以取消
这是因为哪一条规范呢? fregt 发表于 2022-8-23 12:32
这是因为哪一条规范呢?
按新民规的13.2.3