fancyboy 发表于 2022-8-22 10:06:38

电动挡烟垂壁

感觉又是阅读理解了,审图意见如下:

电动挡烟垂壁的两侧同一防烟分区内应有两只独立的感烟探测器作为其联动触发信号, 联动控制电动挡烟垂壁的降落。 GB 50116-2013 第 4.5.1。

规范原文如下:
应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号.作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动措烟垂壁的降落。


我的图上并未设置专用烟感,我的理解是利用防烟分区内就近的两只烟感做为触发信号就行了。
我理解审图的意思是挡烟垂壁两侧都要设置两个专用烟感, 那顺着他的理解看规范原文,那就是任一侧设两个专用烟感就行了。


各位是怎么做的?






jerknight 发表于 2022-8-22 10:41:21

这不就是当防火卷帘处理吗

树欲静而风不止 发表于 2022-8-22 11:29:37

独立又不是专用

xiuyou 发表于 2022-8-31 17:27:30

我压根就没有考虑专用,每个防烟分区都不会少于2个探测器的。审图是不是对规范有什么误解?

fitman 发表于 2022-9-19 14:35:58

按规范确实没有要求设专用烟感,但奇怪的是,我看过现场安装时却在垂壁两边各设了一个(施工图没有),问了安装单位,他们说厂家配套就是这样。

fancyboy 发表于 2022-9-19 15:11:24

fitman 发表于 2022-9-19 14:35
按规范确实没有要求设专用烟感,但奇怪的是,我看过现场安装时却在垂壁两边各设了一个(施工图没有),问了 ...

应该是良心厂家吧!