电控排烟口与风机
请问:1.火灾自动报警系统图中暖通专业的电控排烟口打开或关闭需要连锁风机吗?如需要的话报警平面图、火灾报警系统图上要如何表示 除总出口的阀,280度动作,关闭风机需要硬接线(图纸中要表示),剩下的,不需要,软件编程实现 树总说得对,其他的加个模块监测就行了,剩下的交给联动控制器编程实现。 规范里面要求5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
1 现场手动启动;
2 火灾自动报警系统自动启动;
3 消防控制室手动启动;
4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
个人认为只要能启动就行,并未要求硬线连接,如果消防验收特殊要求就不清楚了