chen-chi-wei 发表于 2022-8-18 15:18:17

屋面设备房接地问题

请问屋面设备房接地是否可以与屋面暗敷接闪带连接,即设备接地与防雷接地是否可以共系统。

树欲静而风不止 发表于 2022-8-18 15:20:54

共用接地可以,不过不是与暗敷接闪带连,就是在设备房柱子里预埋接地端子

dqaq 发表于 2022-8-18 15:29:45

应从基础接地极上引至设备房,不能接接闪带。上引可利用柱主筋,也可专门敷设扁钢或圆钢。