出户外墙管道处的防雷

请问:出户外墙管道处的防雷接地措施及做法详图要怎么画呢?

树欲静而风不止 发表于 2022-8-16 14:20:36

是什么?不是等电位连接?

113120 发表于 2022-8-16 19:38:06

树欲静而风不止 发表于 2022-8-16 14:20
是什么?不是等电位连接?

施工单位就是这么问的,以前没遇到过这样的问题,不知道怎么回复,也不会画{:1_421:}

树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 08:50:04

113120 发表于 2022-8-16 19:38
施工单位就是这么问的,以前没遇到过这样的问题,不知道怎么回复,也不会画

防雷地下的应该不用,做接地就行,用卡箍连到附近的等电位箱,具体见等电位图集

113120 发表于 2022-8-17 16:42:34

树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 08:50
防雷地下的应该不用,做接地就行,用卡箍连到附近的等电位箱,具体见等电位图集

请问是15D502图集吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 16:47:26

113120 发表于 2022-8-17 16:42
请问是15D502图集吗?

是的

113120 发表于 2022-8-17 17:42:57

本帖最后由 113120 于 2022-8-17 19:13 编辑

树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 08:50
防雷地下的应该不用,做接地就行,用卡箍连到附近的等电位箱,具体见等电位图集
请问:这个等电位箱可以是就近的MEB箱也可以是LEB箱吗?我看图集上电源进线都是连接到MEB箱了呢。

树欲静而风不止 发表于 2022-8-18 08:45:16

113120 发表于 2022-8-17 17:42
请问:这个等电位箱可以是就近的MEB箱也可以是LEB箱吗?我看图集上电源进线都是连接到MEB箱了呢。

可以,道理是相通的