安防和消防UPS可以共用吗
各位老师好,消控室兼监控室时,安防和消防应急电源UPS可以共用一套吗 应该不行吧,消防的话属于应急电源,安防的应该是备用电源,按供配电规范的话,不能接一块儿 10.1.2 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。 消防的,让消防厂家配套,安防的,让安防厂家配套,平时维护都是不同的单位 以前都是合设的,后来改成了严格分开设置,但现在新民标又说配电箱可以合用(51348的14.9.6条) x01oct 发表于 2022-8-16 10:36以前都是合设的,后来改成了严格分开设置,但现在新民标又说配电箱可以合用(51348的14.9.6条)
这种事情,怎么搞,按民规来,有些专家可能会给你扯其他规范,说不行。按其他规范,不排除有些人,给你说民规。 很多地方已经不允许何用了马上就是强条了 树总的建议就很好,安防的UPS让安防配套,消防的UPS让消防配套,事实上大多数也都是这么干的。 我们这审图要求分开的,各自的UPS是独立的。 两者最好分开不然真要UPS故障那瘫的东西太多了 那年_ilpi2 发表于 2022-8-16 11:00
这种事情,怎么搞,按民规来,有些专家可能会给你扯其他规范,说不行。按其他规范,不排除有些人,给你说 ...
现在就是这样,我是尽量分开,但是遇到就按新民标来说事儿的,也没法拒绝 看样子也只有考虑两个UPS机柜来分别设置,消防的靠近消防端,非消防的靠近非消防端
页:
[1]
