lcly1988 发表于 2022-8-15 16:41:05

柴发选型问题

我计算出来柴发要选择1250KW的容量   我柴发选型按常用1200/备用1320KW来选可以吗?还是说常用功率就必须要大于1250KW呢

llsssg 发表于 2022-8-15 17:06:50

我一般按常用功率大于计算值选型

树欲静而风不止 发表于 2022-8-15 17:10:02

常用功率就要大于1250KW

树欲静而风不止 发表于 2022-8-15 17:10:54

大于1000的发电机,你1立方米的油箱估计是满足不了3个小时了{:1_428:}

ShadowShinyui 发表于 2022-8-15 17:28:51

常用就必须大于你的计算量,而且你的油间还需要多个

D800-1~8 发表于 2022-8-15 22:07:00

拆成2台吧。低压并网

单台1250kW、两台640kW,
这里可以比较论证一下 到底哪种好

jerknight 发表于 2022-8-16 09:16:59

当然是按常载选咯

那年_ilpi2 发表于 2022-8-16 11:01:30

并网吧,便宜多了。