玻璃屋顶如何设置避雷带
请问:这样的玻璃屋顶还需要设置接闪带吗?如需要设置按计算的防雷等级分割网格就可以吗?那么支架怎么在玻璃上安装呢?
玻璃下面有金属龙骨 x01oct 发表于 2022-8-14 17:02
玻璃下面有金属龙骨
就是玻璃上安装的接闪带与玻璃下的金属龙骨连接起来吗?
玻璃屋顶为明框结构,其金属构件及网格大小已符合规范要求,可直接作为接闪器用;
玻璃屋顶为暗框结构,且遭受雷击会引发次生危害时,应当采取附加的防直击雷措施。 设置单独的接闪杆,或在玻璃粘合处伸出小的接闪杆,或设置接闪带,但接闪带高度尽量低,注意美观,并注意防水处理,目前没有很成功的案例 没记错好像建筑那边有强条幕墙和顶棚都得是明框的,这样就可以要求是金属框架,然后用这个金属框架整体做接地 树欲静而风不止 发表于 2022-8-15 08:33
玻璃屋顶为明框结构,其金属构件及网格大小已符合规范要求,可直接作为接闪器用;
玻璃屋顶为暗框结构,且 ...
我感觉无论框架明暗,雷击时如果劈到了框架,玻璃都可能会损坏 我见过用图集里面那种防雷支架水泥墩放在玻璃屋面的做法 ccck 发表于 2022-8-16 09:32
我见过用图集里面那种防雷支架水泥墩放在玻璃屋面的做法
请问是哪本图集呢? 113120 发表于 2022-8-16 11:36
请问是哪本图集呢?
15d501,16,19,31页预制混凝土支座