屋顶避雷带


请问:对于这样的屋顶避雷带怎么设置呢?
是设置在女儿墙上,然后避雷带与这个铝合金方通连接起来吗?
还是直接用这个铝合金方通做避雷带呢?

x01oct 发表于 2022-8-13 15:32:47

可以用金属构件作为接闪带,厚度满足规范要求即可。

如果是我设计的话,女儿墙上也设,屋顶也正常设接闪带,谁知道这个架子以后是啥样?我预留接架子的条件,剩的幕墙自己去搞定了。

113120 发表于 2022-8-13 16:36:21

x01oct 发表于 2022-8-13 15:32
可以用金属构件作为接闪带,厚度满足规范要求即可。

如果是我设计的话,女儿墙上也设,屋顶也正常设接闪 ...

你好,就是在女儿墙和这个装饰板上都设置接闪带对不?

树欲静而风不止 发表于 2022-8-15 08:47:59

铝合金的话,厚度需要大于3mm

树欲静而风不止 发表于 2022-8-15 08:50:55

理论上,女儿墙包住,确实不需要接闪带,但我们一般也是该怎么设置就怎么设置,方便连接、方便主体的检测。

不代表 发表于 2022-8-15 10:09:26

注明对铝板的要求吧,倾向于不设置接闪带
因为你设置了,施工的会来问怎么施工,防水啊什么的细节问题,我是不会