yucco 发表于 2022-8-12 17:36:59

关于电梯配电

请教一下各位大神
①电梯配电回路为何应带隔离功能
②审图提了一条“电梯应有断电自动就近平层开门功能”,请问这条规范说明在哪,又该如何回复。

x01oct 发表于 2022-8-12 18:04:59

本帖最后由 x01oct 于 2022-8-12 18:06 编辑

1.为了检修安全。现在几乎所有断路器都带这个功能,提出这个审图老师一般还非要加个隔离器,我个人认为完全是多此一举,但是为了不找事儿,审图让加我就加了。

2.这是电梯的功能,不应由电气设计提出。

zhouke 发表于 2022-8-12 18:49:21

电梯自动平层为选配功能,GB51348-2019/9.3.2要求电梯应具有断电就近自动平层开门功能。

zhouke 发表于 2022-8-12 18:51:31

GB50055-2011/3.3.2要求每台电梯无隔离电器。

jerknight 发表于 2022-8-12 22:07:02

x01oct 发表于 2022-8-12 18:04
1.为了检修安全。现在几乎所有断路器都带这个功能,提出这个审图老师一般还非要加个隔离器,我个人认为完全 ...

第2点还真是电气专业提的 关键明标里写了。

D800-1~8 发表于 2022-8-12 23:34:28

GB50055   3.3.5  电梯的动力电源应设独立的隔离电器。轿厢、电梯机房、井道照明、通风、电源插座和报警装置等,其电源可从电梯动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。


自动平层 民规已经要求了。
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
9.3.2客梯及 客货兼用的电梯均应具有断电就近自动平层开门功能。
9.4.1采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。


商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016
4.5.1 商店建筑的电梯、自动扶梯和自动人行道的配电应符合下列规定:
6 电梯应具有自动平层功能。



鸿影飘渺 发表于 2022-8-13 08:31:40

第一条,直接在系统图注明采用的断路器具有隔离功能第二条,直接在设计说明里抄了一下规范

那年_ilpi2 发表于 2022-8-13 09:54:25

本帖最后由 那年_ilpi2 于 2022-8-13 09:57 编辑

第一条直接在断路器位置标注带有隔离功能,其实是屁话,每个入户配电箱进线如果采用单独断路器都可以加这句话。第二条也可以在系统图下面备注一句话,不过话说回来来了,我是甲方,基本上断电平层这个功能和十多个厂家都做过交流,基本上实际采购的时候不会带的,加这个需要备用电池,铅酸电池最多两年洗白。

x01oct 发表于 2022-8-13 15:29:43

jerknight 发表于 2022-8-12 22:07
第2点还真是电气专业提的 关键明标里写了。

写了也没有道理。

这是电梯功能,要么是标配,要么是选配。如果是标配,设计写不写都一样。如果是选配,业主花钱,设计去规定这个,不如主管部门把这个变成标配。就算要写,也是建筑专业去写,选电梯是建筑专业得事情。

就跟就JGJ16-92里面还写了住宅电梯应该有司机,这跟电气一毛钱关系也没有。

ShadowShinyui 发表于 2022-8-15 10:53:52

x01oct 发表于 2022-8-13 15:29
写了也没有道理。

这是电梯功能,要么是标配,要么是选配。如果是标配,设计写不写都一样。如果是选配 ...

我之前问了几个电梯厂商,客梯里平层是标配,但是如果是2.0吨以上的货梯有的厂家平层不是标配

dqaq 发表于 2022-8-15 11:31:02

自动平层和断电自动平层是两回事。前者早就是电梯标准规定的必选项,检修模式时该功能是无效的;后者怎么做到的还是个新知识,来学习一下。

x01oct 发表于 2022-8-16 08:04:26

ShadowShinyui 发表于 2022-8-15 10:53
我之前问了几个电梯厂商,客梯里平层是标配,但是如果是2.0吨以上的货梯有的厂家平层不是标配

平层?是自动平层还是断电平层?这是两个功能,前者肯定是标配,后者我不太确定。

ShadowShinyui 发表于 2022-8-16 14:02:38

x01oct 发表于 2022-8-16 08:04
平层?是自动平层还是断电平层?这是两个功能,前者肯定是标配,后者我不太确定。

后者。断电平层部分货梯不是标配说的不太准确,谢谢

x01oct 发表于 2022-8-16 15:27:18

ShadowShinyui 发表于 2022-8-16 14:02
后者。断电平层部分货梯不是标配说的不太准确,谢谢

谢谢