hbb1122 发表于 2022-8-12 10:46:20

室外型柴油发电机与丙类厂房间距

如题,室外型柴油发电机与丙类厂房间距

树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 10:57:01

这个原来专家讲过,柴油机,本身按丙类(有油),与丙类厂房间距最小10米

pkckoko1 发表于 2022-8-12 11:02:48

15D502-2,P22页是3m

601925000 发表于 2022-8-12 12:19:48

建规上有的吧。

hbb1122 发表于 2022-8-16 09:23:06

树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 10:57
这个原来专家讲过,柴油机,本身按丙类(有油),与丙类厂房间距最小10米

是依据表3.4.1么

hbb1122 发表于 2022-8-16 09:27:32

pkckoko1 发表于 2022-8-12 11:02
15D502-2,P22页是3m

15D502是等电位,15D502-2是啥?

hbb1122 发表于 2022-8-16 09:29:43

601925000 发表于 2022-8-12 12:19
建规上有的吧。

哪条?请指教

树欲静而风不止 发表于 2022-8-16 10:03:06

hbb1122 发表于 2022-8-16 09:23
是依据表3.4.1么

是的

pkckoko1 发表于 2022-8-16 13:59:08

hbb1122 发表于 2022-8-16 09:27
15D502是等电位,15D502-2是啥?

打错了,15D202-2 柴油发电机组设计与安装

hbb1122 发表于 2022-8-16 15:29:43

pkckoko1 发表于 2022-8-16 13:59
打错了,15D202-2 柴油发电机组设计与安装

看到了,谢谢

D800-1~8 发表于 2022-8-16 22:49:55

参考油变也行,3m

hbb1122 发表于 2022-10-27 11:22:17

树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 10:57
这个原来专家讲过,柴油机,本身按丙类(有油),与丙类厂房间距最小10米

柴油闪点大多数大于60,为什么按丙类

树欲静而风不止 发表于 2022-10-27 11:35:44

hbb1122 发表于 2022-10-27 11:22
柴油闪点大多数大于60,为什么按丙类

民规的表格

hbb1122 发表于 2022-10-27 14:59:04

树欲静而风不止 发表于 2022-10-27 11:35
民规的表格

谢谢.。。。。。。。。。。。。

Miclangelo 发表于 2023-4-24 12:01:40

树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 10:57
这个原来专家讲过,柴油机,本身按丙类(有油),与丙类厂房间距最小10米

你好 冒昧请教一下 柴油机按丙类指的是按单层丙类厂房吗?按几级呢?