雷风zy 发表于 2022-8-10 13:59:36

请教一下,移动发电车的接地怎么做?

设计了一个应急避难场所,采用移动发电车作为应急电源,专家提出,要预留移动发电车的接地装置,想问问这个接地装置怎么做,有没有图集什么的参考一下

树欲静而风不止 发表于 2022-8-10 14:20:16

参考一下14D504第135页

雷风zy 发表于 2022-8-10 14:22:59

树欲静而风不止 发表于 2022-8-10 14:20
参考一下14D504第135页

哦哦,好嘞,谢谢树总

雷风zy 发表于 2022-8-10 14:28:52

假设,柴发接线的时候能不能直接采用五芯线,PE线接到现有配电箱的PE排上,不知道这样行不行嘞

dqaq 发表于 2022-8-10 15:24:33

这个没必要单独做接地。在接入移动电源的端子处做好PEN连接端即可。

雷风zy 发表于 2022-8-10 16:58:02

dqaq 发表于 2022-8-10 15:24
这个没必要单独做接地。在接入移动电源的端子处做好PEN连接端即可。

哦哦,和我想的一样{:1_428:}

山水有余 发表于 2022-8-11 11:05:28

我接触过一个移动式发电车配有专门的桩钉,到指定地点就直接打桩进地里就可以。

ShadowShinyui 发表于 2022-8-11 14:04:16

雷风zy 发表于 2022-8-10 14:28
假设,柴发接线的时候能不能直接采用五芯线,PE线接到现有配电箱的PE排上,不知道这样行不行嘞

实际接入系统时候最好是通过1:1变压器连接两边分开连到配电箱柜的PE上有点远感觉

fitman 发表于 2022-8-11 14:16:55

大家想多了,设置接入箱(柜)处就应有重复接地,发电车直接接入就可以。

dqaq 发表于 2022-8-11 16:27:54

山水有余 发表于 2022-8-11 11:05
我接触过一个移动式发电车配有专门的桩钉,到指定地点就直接打桩进地里就可以。

这是为临时用电设备准备的。对于永久性固定配电系统,原有的接地就行了。按GB16895的说法,叫作移动电源在接口电气装置处接地。

晨曦清风 发表于 2022-8-13 11:25:58

移动电源车可以做等电位连接,也可以做临时接地装置。