低压负荷开关

低压负荷开关,能不能配分励脱扣器?

waynecx 发表于 2022-8-10 11:27:41

施耐德有一款产品可以,NSX NA系列

那年_ilpi2 发表于 2022-8-10 11:28:03

负荷开关不能配分励脱扣。断路器才可以 ,个别老旧的低端塑壳也没法加。

贾行家 发表于 2022-8-10 12:06:32

没用过隔离开关配分励脱扣器的,隔离开关要想远程控制都是配电操。

x01oct 发表于 2022-8-10 12:18:26

如果是用塑壳摘了保护做的负荷开关,比如NSX/NA的,那就可以装,如果是普通的,大多数是没有分励脱扣的

dqaq 发表于 2022-8-10 12:38:45

有分闸弹簧和锁扣的才能配脱扣器。专门的低压开关是没有分闸弹簧和锁扣的。

ShadowShinyui 发表于 2022-8-11 13:48:45

具体需求呢?要是设备能否上的话部分厂家是有这功能。

fitman 发表于 2022-8-11 14:30:05

这个要看厂家样本吧,查了一下施耐德的,INS系列没有相应附件,但INT系列有(与ic65通用)