敷设条件变化,电缆载流量的确定
大家都会遇到的问题:从配电室出线先采用桥架,然后再经过明管在吊顶内敷设至终端箱,请教,查电缆载流量地时候是按敷设在桥架中(即敷设在空气中)的算还是穿管明敷的算回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
<P>这两种敷设条件载流量差别很大的!另外敷设在桥架中,大家都按什么条件选电缆,我一般都按敷设在空气中</P>回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
按长度超过5m的最不利的一段算回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
<P>又见网易斑竹!!谢谢</P><P>在哪里查到地,请告知!</P>
回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
还有,敷设在桥架中,按什么条件选电缆,我一般都按敷设在空气中,对吗<BR>回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 21:54:54</I>)的发言<BR>按长度超过5m的最不利的一段算</DIV><P><BR><BR>我顶这个。</P>
<P>国标没有桥架内的载流量吗?我好像也是按照空气,还加一个电缆之间的干扰系数。</P>
回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
工业与民用配电设计手册引用了布线系统在流量的查表方法,里面明确有桥架的载流量数据回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 23:10:34</I>)的发言<BR>工业与民用配电设计手册引用了布线系统在流量的查表方法,里面明确有桥架的载流量数据</DIV><BR><BR>嘿嘿,国标好像也是采用这个做依据的吧?好像还有个新的载流量规范。回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
国标没有直接给出来桥架的数据,一般人们都按空气中敷设来查,但是好像按手册或规范的数查出来要小一点回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
载流量规范似乎和手册是同一组人编的似的,二者之间说法比较一致,不过这个规范我也没有得见到。回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
载流量规范应该是上海电缆所编的,来源是iec的规范回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
哦,原来是这样,手册编写组也是以IEC标准做依据的,怪不得有相似之处!回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
<P>谢了韩兄,明天先查查工业与民用配电设计手册再说</P><P>就因为我查国标没查到,所以就按空气中选的</P>
<P>我的方法和<STRONG>冷若冰一样的,最后乘个系数</STRONG></P>
回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
对了,还有一本电缆规范,后面的附录也有相关的内容的,黑子去看看?回复:敷设条件变化,电缆载流量的确定
电力工程电缆设计规范的数据目前已不足取,应以布线系统载流量为准。