气体灭火后的排风机
请问:对于如变配电室类的设置气体灭火的房间,通风机专业设置的气体灭火后的排风机如何设置节能自动控制内(是设置时间控制器还是有其他的措施呢?还是这个属于消防设备内,可以按消防风机的要求不设置自动节能措施呢?) 气体灭火后的排风机,平时用不用? 你要确定是只有气体灭火后通风用的那个是不算做消防风机 暖通一般都是选用平时兼事故的风机,节能也是平时用的时候控制,你可以采取温度控制,取变压器的温度。 平时做通风使用,事故时手动开启,不算消防设施 hastings 发表于 2022-8-9 12:06暖通一般都是选用平时兼事故的风机,节能也是平时用的时候控制,你可以采取温度控制,取变压器的温度。
变电所湿度大,也需要开风机 树欲静而风不止 发表于 2022-8-9 11:30
气体灭火后的排风机,平时用不用?
跟通风的确认过,这个风机就只是气灭后排风,平时不用的。 113120 发表于 2022-8-10 10:12
跟通风的确认过,这个风机就只是气灭后排风,平时不用的。
平时都不用,不用考虑节能 风机控制箱、防火阀可接入气体灭火控制盘,事故后启动