sgworkman 发表于 2022-8-6 17:38:16

自带火灾探测器的防火卷帘疑问

向大家请教个问题,省消防纪要规定 未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应选择自带火灾探测器的防火卷帘控制器,并在防火卷帘两侧设置火灾探测器,控制防火卷帘动作。 请问体育馆未设置火灾报警,层高一边有8.5米一边的层高是4.5米 请问两侧的温感烟感都要吸顶吗,还是两边的温感烟感安装高度只做到4.5米就可以了

jerknight 发表于 2022-8-7 09:44:37

当然是吸顶安装咯反正都没超高度要求

树欲静而风不止 发表于 2022-8-8 08:49:06

8.5米,已经超过感温的高度要求了,可以考虑壁装

ShadowShinyui 发表于 2022-8-8 09:41:56

4.5正常吸顶。8.5那边看看设备参数吧

lylvice 发表于 2022-8-8 10:08:35

反正在房间净高最高点。 超高就做红外探测