关于年雷击数的计算
两个厂房通过连廊连一起要按整体算,那一个厂区所用厂房都连一起也要按整体算吗?而且分两期建,先只做一期 我觉得应该每栋厂房自己算自己的年雷击数 我觉得这要看你这两个厂房的防雷系统,在建成后是独立的还是一起的。如果接闪器、引下线、接地装置都是独立的,不受连廊影响,那就当成两个建筑算。如果分不开,比如引下线与边梁主筋连接,钢筋网通过连廊连通两个厂房,或基础接地是一起的,那还得算一个整体。 树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 17:25我觉得应该每栋厂房自己算自己的年雷击数
分开算的话那连廊的防雷怎么做?不做? dqaq 发表于 2022-8-4 18:07
我觉得这要看你这两个厂房的防雷系统,在建成后是独立的还是一起的。如果接闪器、引下线、接地装置都是独立 ...
结构基础是连一起的哎,那是算一个整体吗 陈小雅 发表于 2022-8-7 09:53
结构基础是连一起的哎,那是算一个整体吗
上面连廊连通,下面基础连通,任何一处遭受雷击,所有建筑都受雷电流影响,应该按整体算。 建议按整体计算 看连廊位置吧,连廊在最高处与建筑等高就按照两栋一起算,没有就分开