陈小雅 发表于 2022-8-4 15:43:09

火灾报警系统的设计

有一个建筑一二层是要上喷淋和火灾自动报警的,那剩下的三到五层如果没有机械排烟也没有自动灭火系统需要上火灾探测器吗?还是上一些广播之类的

树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 16:25:58

一二层都上了,3,4,5也上算了

树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 16:27:01

我们搞过地下室上了,地面建筑没有上的情况

hastings 发表于 2022-8-4 16:34:41

上不上跟你的建筑物性质有关,我们有过某一层车间是电子类车间,其余层不是,就只做电子类车间那层的报警和喷淋。你们水专业只做了一二层,估计也是这么个情况。

一生何求 发表于 2022-8-4 16:53:56

公共疏散通道可以加火灾报警手报和声光,其它可以不做

jerknight 发表于 2022-8-6 09:52:42

一般都上上下层的 算一个单体建筑除非功能不同像一层为架空机械停车的 其他区域不需要报警的场所那就是机械停车场上报警

陈小雅 发表于 2022-8-7 09:54:35

树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 16:25
一二层都上了,3,4,5也上算了

一二层是餐厅活动室防火面积超了所以上的喷淋,楼上是宿舍

陈小雅 发表于 2022-8-7 09:56:14

一生何求 发表于 2022-8-4 16:53
公共疏散通道可以加火灾报警手报和声光,其它可以不做

我觉得也是,没有灭火系统的话上了火灾探测器就是提醒火灾赶紧跑么

树欲静而风不止 发表于 2022-8-8 08:31:12

陈小雅 发表于 2022-8-7 09:54
一二层是餐厅活动室防火面积超了所以上的喷淋,楼上是宿舍

喷淋,不是上火灾报警的必要项

树欲静而风不止 发表于 2022-8-8 08:32:26

陈小雅 发表于 2022-8-7 09:54
一二层是餐厅活动室防火面积超了所以上的喷淋,楼上是宿舍

如果是宿舍,还是建议上,宿舍是火灾的易发区

ShadowShinyui 发表于 2022-8-8 09:48:38

下厂上宿这种全做吧,可能上面宿舍反倒跟容易产生火灾

lylvice 发表于 2022-8-8 10:00:34

上不用想,像公共区域做其他不做 问题除了住宅没用这种做法