yucco 发表于 2022-8-4 09:13:01

排烟机房和消防排烟机房

一个三层4w平的厂房,三层有两个排烟机房   暖通提资是消防排烟风机建筑图纸上写的是排烟风机房...
请教一下各位,是否所有排烟机房都需要做应急照明,无论消防非消防?排烟机房和消防排烟机房是否为爆炸危险环境,若是请问有什么规范条文说明这点

hastings 发表于 2022-8-4 09:22:27

单位里没师傅吗?~

yucco 发表于 2022-8-4 09:24:44

hastings 发表于 2022-8-4 09:22
单位里没师傅吗?~

开会去了,上午要把它回复了{:1_429:}

树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 09:24:51

排烟机房都需要做应急照明

树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 09:25:27

排烟机房不是爆炸危险环境

树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 09:26:13

排烟机房,做应急照明,不需要疏散照明

yucco 发表于 2022-8-4 09:29:54

树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 09:26
排烟机房,做应急照明,不需要疏散照明

树总,我这个项目没有配电间,审图提了我要把消防和应急照明配电箱放在配电间内,请问要怎么回复?

lylvice 发表于 2022-8-4 10:02:58

配电间设置应急照明配电箱就好了

百家钱 发表于 2022-8-4 10:06:06

yucco 发表于 2022-8-4 09:29
树总,我这个项目没有配电间,审图提了我要把消防和应急照明配电箱放在配电间内,请问要怎么回复?

一层让建筑做一个
不行就放值班室

lylvice 发表于 2022-8-4 10:14:55

都厂房了 配电间不是必备的吗。除非厂房用电很少

PAN电气小设计 发表于 2022-8-4 10:17:18

厂房还是建议每一次都要做配电间的以后动力电缆也上不来

x01oct 发表于 2022-8-4 11:19:18

yucco 发表于 2022-8-4 09:29
树总,我这个项目没有配电间,审图提了我要把消防和应急照明配电箱放在配电间内,请问要怎么回复?

加配电间

hbb1122 发表于 2022-8-9 09:44:21

树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 09:25
排烟机房不是爆炸危险环境

感觉树总性格真好,多小白的问题都能耐心解答

wangguichao66 发表于 2022-8-9 10:56:24

hbb1122 发表于 2022-8-9 09:44
感觉树总性格真好,多小白的问题都能耐心解答

严重赞同!
不过感觉电气论坛快变成入职培训论坛了。

苏凌枫z 发表于 2022-8-10 08:23:25

wangguichao66 发表于 2022-8-9 10:56
严重赞同!
不过感觉电气论坛快变成入职培训论坛了。

现在行业更多的是像我们这样只会机械画图的小白了,只知道这个要这么画,因为以前都这么画,CTRL+C是这么做的,CTRL+V自然也一样。{:1_428:}