屋面组合楼板防雷
一个仓库屋面使用组合楼板,上层混凝土下层钢板,防雷使用金属屋面作为接闪带但还是需要明敷接闪带,接闪带和下层金属屋面连接方式?本帖最后由 dqaq 于 2022-8-3 16:44 编辑
屋面明敷接闪带必须的。钢板应防反击,可与引下线在尽可能高处做防反击的等电位连接。 dqaq 发表于 2022-8-3 16:43
屋面明敷接闪带必须的。钢板应防反击,可与引下线在尽可能高处做防反击的等电位连接。
好的 谢谢大佬有图集参考吗 smake 发表于 2022-8-3 16:50
好的 谢谢大佬有图集参考吗
这种情况还没看到有图集。
页: