消防二级负荷配电问题

消防二级负荷什么时候直接末端双回路切换?有一些我看是先分别设置两个配电箱,最后双电源箱的两路分别从这两个箱子引出?这是为何?有什么好处?为什么不直接从变压器低压回路引来?

x01oct 发表于 2022-8-2 10:00:25

电缆截面和数量啊,你直接拉过来,要多少回路啊

dqaq 发表于 2022-8-2 10:04:44

x01oct 发表于 2022-8-2 10:00
电缆截面和数量啊,你直接拉过来,要多少回路啊

直接拉过来,双回路树干式配电,也是合理的,少一级配电层次。前提是负荷位置适合树干式。

陈小雅 发表于 2022-8-2 10:26:38

x01oct 发表于 2022-8-2 10:00
电缆截面和数量啊,你直接拉过来,要多少回路啊

哦哦,我以为有什么其他规范要求

陈小雅 发表于 2022-8-2 10:34:53

dqaq 发表于 2022-8-2 10:04
直接拉过来,双回路树干式配电,也是合理的,少一级配电层次。前提是负荷位置适合树干式。

我是认为少一级配电出现问题概率会低一点

树欲静而风不止 发表于 2022-8-2 10:40:39

大地下室上面N栋高层住宅,你直接拉试试

ShadowShinyui 发表于 2022-8-2 10:47:25

你说的那两个箱子可以理解为分配电室,好处就是省钱便于管理与施工。项目体量大的要完全放射式那出个几十上百路都可能啊

ShadowShinyui 发表于 2022-8-2 10:50:21

陈小雅 发表于 2022-8-2 10:34
我是认为少一级配电出现问题概率会低一点

对于体量大的直接拉过去日后检修和维护都会很头疼的

dqaq 发表于 2022-8-2 10:50:49

树欲静而风不止 发表于 2022-8-2 10:40
大地下室上面N栋高层住宅,你直接拉试试

这个也可采用分区树干式。当然,分区分级放射式也是可以的,都可行,看具体情况,以技术合理为准。

陈小雅 发表于 2022-8-2 10:58:58

树欲静而风不止 发表于 2022-8-2 10:40
大地下室上面N栋高层住宅,你直接拉试试

那就是视情况而定,两种都满足规范要求呗

x01oct 发表于 2022-8-2 11:23:25

dqaq 发表于 2022-8-2 10:04
直接拉过来,双回路树干式配电,也是合理的,少一级配电层次。前提是负荷位置适合树干式。

看位置,看负荷,总之合理的设计不仅仅是一个方案,根据情况而定吧