建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 断路器长延时脱扣器
dqaq
发表于 2022-7-30 16:34:17
本帖最后由 dqaq 于 2022-7-30 16:42 编辑
我知道有相当大一部分同行,受短路灵敏性校验通不过的困扰,总是在想为什么不能靠长延时脱扣器开断短路电流,也可以保证灵敏系数要求。其实这一点在熔断器保护中早就体现了,只是熔断器保护没有灵敏性校验一说,只要求将最大熔断热脉冲曲线与线缆允许热脉冲曲线比对,当然这项工作在我国没人会去做,最负责的,也就做个5s允通能量比较,这都算牛人了,数据示例见下面两张贴图。但低断基于上述原因,不考虑长延时脱扣器切断短路电流。。
页:
1
[2]
查看完整版本:
断路器长延时脱扣器